外墻保溫是由聚合物砂漿、玻璃纖維網格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)或擠塑板(XPS)等材料復合而成,現場粘結施工。新型保溫裝飾一體化板是通過流水線生產,集保溫、防水、飾面等功能于一體,是滿足當前房屋建筑節能需求,提高工業與民用建筑外墻保溫水平的優選材料,也是對既有建筑節能改造的選擇材料。下面由內蒙古保溫涂料企業說明一下傳統材料外墻保溫體系如何薄抹灰?
外墻保溫工程施工要點:
(一)、基層處理
1、外保溫工程施工前應對基層進行處理并驗收合格后方可進行。基層應干燥、整潔、堅實、平整,空鼓、疏松和起皮部位應剔除并用水泥砂漿找平。
2、基層與膠粘劑拉伸粘結強度不應低于0.3MPa。
3、基層墻體垂直度、表面平整度及陰陽角垂直度允許偏差和檢驗方法應符合下表規定。
(二)、施工準備
1、根據立面圖設計掛基準線、彈控制線,陰陽角集其它必要處掛垂直基準線,樓層適當位置掛水平線,以控制保溫板的垂直和平整度。
2、應在外墻面彈出門窗口的水平及垂直控制線、嵌固帶水平線、伸縮縫線、裝飾條線等。
3、保溫板粘貼前應進行排板設計。
(三)、涂刷界面劑(XPS保溫板、PF板、巖棉防火隔離帶施工前應涂刷專用界面劑)
1、應在保溫板兩個大面涂刷專用界面劑,保溫板四周側邊不得涂刷。界面劑涂刷要均勻,不得漏刷。
2、雙組份界面劑須嚴格按照產品說明書進行配制,單組份界面劑使用前須攪拌均勻。
3、涂刷專用界面劑1.5h~2h后,方可進行下一步施工。
(四)、安裝鋁合金托架或嵌固帶
1、樓層超過7層時,應在大面墻設置鋁合金嵌固帶或托架,7~18層隔層設置,18層以上每層設置。
2、鋁合金托架和嵌固帶應通長設置,托架和嵌固帶端部之間應留有不小于3mm的間隙。
(五)、配置膠粘劑
1、配置膠粘劑時須嚴格按照產品使用說明書進行,配置好的膠粘劑應避免太陽直射,并應在規定時間內用完。
2、配置好的膠粘劑嚴禁二次加水攪拌。
(六)、粘貼翻包網
1、薄抹灰外墻保溫系統起始處在建筑的皮板、門窗外側洞口、伸縮縫、墻身變形縫、陽臺挑板、雨棚、女兒墻等部位采用耐堿玻纖網對保溫板實施翻包。
2、翻包耐堿玻纖網在保溫板粘結層中的長度及保溫板面層的長度均不小于100mm。